Сообщение и отправка ответа на него:
>>
<<
Автор:
service@microart.ru,
service@microart.ru
Тема:
МАП ЛСД 6-24 (21.9.2009 16:41)
Контрольные цифры:
Автор:
E-mail:
Тема:
Текст:
::Проблема в работе МАПа. Нагрузка - освещение, бытовая техника, газовый котел, холодильник, все не более 1 кВт. Котел работает при напряжении не менее 195 В. ::Сеть низкого качества - постоянные резкие скачки напряжения. Часто на линии работает сварка и иное мощное оборудование. В дневное время преобладает 200-220 В с резкими скачками порядка 10-20 В как вврех так и вниз. В вечернее время напряжение проседает до 190 В, скачки напряжения меньше. При работе МАПа в вечернее время (нижний порог срабатывания настроен на 195В) постоянно переходит в режим генерации с появлением ошибок нестабильная сеть и ток КЗ по АКБ. Нижний порог уменьшить не могу по причине отказа котла. В дневное время ошибка одна - не стабильная сеть. ::При работе котла от МАП появляется сильный гул от работы насоса (из-за гармоник) и некоторой бытовой техники. : :Это станно, там ведь стоит по умолчанию сглаженн трапец синус и моторы. Гудеть сильно не должно. Можете попробовать UPS-оптимиз форму. : ::Пробовал ставить стабилизатор напряжения релейный. Из-за резких скачков стабилизатор постоянно переключал обмотки и на мапе проскакивала ошибка сеть за 245 В, на сетевых фильтрах срабатывала защита по напряжению. :: :Попробуйте поставить наш СН "Энергия", желательно 8,8 кВт (с запасом на пусковые токи МАП-а). У него не реле, а симисторы, поэтому он более быстрый. Желательно из последней партии (с конденсатором на выходе, вместо нагрузочного резистора, и новой прошивкой) - если будете заказывать, оговорите это. : ::Что можно сделать в данной проблеме? Можно ли "отфильтровать" сигнал МАПа для снижения шума от работы насоса? на мощность не более 200 Вт? ::Задать нижний порог 200 - 210В, чтобы исключить частые переключения МАПа. : :Лучше стабилизатор. А у МАП-а как раз расширить пороги до 170 - 250 В, чтобы он переходил на автономку только при исчезновении сети. :: ::Либо попробовать поставить стабилизатор с сервоприводм, для исключения резкихперепадов напряжения? :: :нет, он как раз совсем медленный.
просмотреть все сообщения