::МАП 3 кВт LCD №11177, уже ремонтировался, практически не использовался. Был подключен к аккумуляторам (2Х225 Ач) заряженные. Для профилактики к аккумуляторам подключаю маломощное автомобильное зарядное устройство типа "Орион". При включении МАП как правило его отключал. В этот раз зарядник не отключил, включил МАП без нагрузки, без сети - МАП запустился, при попытке перейти в режим программирования послышался хлопок, пошел дым. Теперь МАП не работает, 220 не генерирует, к сети так и не подключал. Табло выдает информацию о разряженных аккумуляторах, о залипших кнопках, такое ощущение что просто глючит. : :Похоже от высоковольных выплесков со стороны АКБ, МАП испортился. Смотрите сами - АКБ полность заряжены, нагрузки нет, подключён зарядник (скорее всего с тиристорной регулировкой, а значит с возможными ВЧ выплесками, но и у низкочастотного могут быть выплески на полностью заряженном АКБ). Вот от этих ВЧ выплесков МАП вероятно и сгорел. Если б АКБ были бы поразряжены, или если б была бы какая-нибудь нагрузка, МАП может и не сгорел бы, т.к. выплески от зарядника бы просаживались на АКБ и нагрузке.