Сообщение и отправка ответа на него:
>>
<<
Автор:
service@microart.ru ,
service@microart.ru
Тема:
Термометр МАП-а и ограничение напряжения заряда AGM-АКБ (9.9.2009 15:46)
Контрольные цифры:
Автор:
E-mail:
Тема:
Текст:
::::::При установке в меню МАП-а типа АКБ = AGM автоматически устанавливается конечное напряжение заряда. Так как точность измерения внешней температуры, похоже, невысока, то напряжение, при котором прекращается заряд АКБ, оказывается довольно низким. ::::::Известно ли изготовителю об этой проблеме? ::::::Пришлось выставить тип АКБ = кислотный, а напряжение окончания заряда = 29,5В - вручную. ::::: :::::Спасибо. Но, например, в АКБ GEL HAZE рекомендуемое напряжение конца заряда 14,1 В, т.е. 28,2 В на двух АКБ, а не 29,5 В ::::Да, действительно, посмотрел документацию - д.б. 28,2 В. Выставил в меню МАП-а 28,2В, но после окончания заряда напряжение падает до 25В, а при подключении нагрузки на 1,5 кВт - падает до 21,5В на АКБ и до 195В в сети. ::: :::Может это и нормально. Какой МАП? Какая ёмкость АКБ? ::МАП LCD 24В 6кВт, АКБ Haze AGM 12B 4 шт. по 230 Ач : :Похоже есть недозаряд. Можно проверив, посмотрев время автономной работы и сличив его с таблицей в паспорте. Учтите, что ваши гелевые 230, это примерно 300 А/ч обычных, что указаны в таблице. Подключите обогреватель 2 кВт и проверьте время до отключения МАП-а. :А контакт с АКБ везде хороший? Если плохой, то в том месте будет сильнее греться при подобной проверке. :В любом случае, будет 100 % заряд, если установите в МАП-е поддерживающий заряд (войдите в меню и выберите соответств. опцию).
просмотреть все сообщения