Сообщение и отправка ответа на него:
>>
<<
Автор:
service@microart.ru,
service@microart.ru
Тема:
Напряжение от МАП (29.6.2009 18:4)
Контрольные цифры:
Автор:
E-mail:
Тема:
Текст:
::После ремонта МАП-1 8,8 кВт, при работе от АКБ генерирует напряжение превышающее паспартное. При напряжении на АКБ 51в, напряжение 258 в, в этот момент нагрузка состояла из бытовой аппаратуры в ждущем режиме, часов, телефона. При подключении 1кВт нагревателя генерируемое напряжение снизилось до 254 в и только при подключении нагрузки более 3 кВт напряжение снизилось до 229 в. ::Не повредиться ли бытовая техника при таком напряжении? Кстати при такой большой подключенной нагрузке заработала и СВЧ. : :А если подключить только нагреватель 1 кВт - какое напряжение будет на выходе МАП-а? Возможно, надо доработать "под UPS". :Это напряжение от обратных выбросов самой нагрузки. Все приборы, по ГОСТ обязаны работать и от 245В. По идее не повредится, на напряжение великовато. Тестер точно показывает?
просмотреть все сообщения