Сообщение и отправка ответа на него:
>>
<<
Автор:
service@microart.ru,
service@microart.ru
Тема:
Время работы МАП от АКБ при заданной нагрузке и алгоритме работы (9.6.2009 11:49)
Контрольные цифры:
Автор:
E-mail:
Тема:
Текст:
::Здравствуйте. :: ::Алгоритм ::При работе МАП-24 от АКБ и при разряде его до значения 25 вольт начнется заряд АКБ от БГ. : :По умолчанию, заряд надо начинать когда напряжение на АКБ опустится до 21 В (полное использование ёмкости АКБ). Или, при наличии на входе МАП-а 220 В, если напряжение будет ниже 25 В. : ::Рассматривается случай с бензогенератором. ::Заряд АКБ будет продолжаться до уровня 29 вольт. После этого МАП переключается снова на АКБ. :: ::В инструкции на МАП в разделе "Выбор необходимой емкости аккумуляторов" приведена таблица, ::где указывается время работы АКБ в зависимости от емкости АКБ и нагрузки, например для 100 вт ::и 90 а/ч АКБ - время работы 9ч 30м. :: ::Меня интересуют следующие вопросы: ::1. ::Через какое время будем включаться БГ, ::при заданной нагрузке в 100 вт (котел вместе с циркуляционным насосом), ::емкости АКБ 90 а/ч ::и вышеприведенном алгоритме заряда АКБ. : :Бензогенератор надо включать при почти полном использовании ёмкости АКБ, т.е. при 21 - 22 В :При двух АКБ по 90 А/ч, их ёмкости, при разряде до 21 -22 В хватит при указанной нагрузке (100 Вт) примерно на 20 ч. Поэтому примерно через это время и надо включать бензогенератор. : ::2. ::В таблице раздела "Выбор необходимой емкости аккумуляторов" инструкции на МАП приведено ::время работы до полного разряда или до определенного уровня заряда АКБ? :: :До почти полного разряда, т.е. до 21 В, если два АКБ соеденены последовательно.
просмотреть все сообщения