Сообщение и отправка ответа на него:
>>
<<
Автор:
service@microart.ru,
service@microart.ru
Тема:
МАП Энергия (29.5.2009 13:15)
Контрольные цифры:
Автор:
E-mail:
Тема:
Текст:
::Добрый день. ::Скажите, пожалуйста, сколько нужно АКБ и какой емкости, а также какую модель МАП для осуществления следующего проекта: ::3-фазная сеть ::общая нагрузка - 12 КВт; соответственно, на одну фазу около 4. ::Внешней сети нет. Основным источником питания подразумеваются именно АКБ с МАП. Желательное время работы - 8 часов. Для подзарядки - ДЭС мощностью 12Квт. ::Интересуют модели и количество АКБ, МАП, зарядное устройство, и стоимость всего этого, желательно, по пунктам. ::Заранее спасибо. : :Три МАП-а 24 В 6 квт, плюс по 4 АКБ по 200 А/ч, желательно геливые, на каждый МАП. МАП сам является автоматическим зарядным устройством. Но трёхфазные моторы, если таковые имеются, можно подключать олько до МАП-ов, напрямую к дизелю, т.к. у МАП-ов фазы между собой не будут синхронизированы. :Если нагрузки проблемные (насосы, люм лампы и т.п.), перед ними надо ставить сетевые фильтры Свен Платинум Про. :Стоимость всего можно посмотреть на этом сайте в разделе электронный магазин. :
просмотреть все сообщения