::: :::У импульсного блока питания стоят на входе конденсаторы. для проверки МАП-а используйте обычную активную нагрузку (лампы накаливания, обогреватели, чайники/кипятильники). Судя по всему, МАП работает нормально. Можете проверить соединения с АКБ. А может сам АКБ маленький/старый/дохлый. :::Можете попробовать включить параллельно блоку питания включить лампочку накаливания 40 - 100 Вт. :::Если МАП исправен, то ничего сделать нельзя, что-то не то в блоке питания или в АКБ ::: :: ::МАП проверяли при подключенной параллельно блоку питания лампочке 80 Вт. Импульсный источник питания 300Вт исправен, при напряжении на выходе из МАП 190В он нормально запускается. Вместо АКБ использовался лабораторный источник питания, МАП от сети был вообще отключен. Нам надо чтобы выходное напряжение МАП при питании от АКБ не опускалось ниже 190В. Возможно это сделать при помощи перепрограммирования параметров? Планируется использовать МАП в качестве источника бесперебойного питания. Дело ещё может быть в том что МАПы мы проверяли старые без дисплея. У новых МАП Энергия ЛСД я читал уже другие характеристики выходного напряжения. :: :Обычно такие импульсные блоки питания вызывают повышение выходного напряжения МАП-а. Почему у вас не так - загадка. :Попробуйте параллельно подключить энергосберегающюю лампочку. А на обычной нагрузке 300 Вт напряжение в норме? Может малая/плохая ёмкость АКБ. Подключать вместо АКБ лабораторный источник питания, БЕЗ АККУМУЛЯТОРА запрещено (МАП может испортится при переходных процессах или бросках нагрузки). :У МАП LCD вы самостоятельно можете запрограммировать любое выходное напряжение. У него совсем другая конструкция. :
просмотреть все сообщения