Сообщение и отправка ответа на него:
>>
<<
Автор:
service@microart.ru,
service@microart.ru
Тема:
почему (26.3.2009 11:25)
Контрольные цифры:
Автор:
E-mail:
Тема:
Текст:
::::::Подскажите почему мап после окончания зарядки акб не переходит в режим генерации 12-220 а отключается в дежурный режим? Другой раз проверял мап, во время зарядки акб,выдернул сетевую вилку мапа он так же отключился и не стал генерировать 12-220 хотя в его розетку была подключена переноска лампочка 100 w. акб в тот момент были почти полностью заряжены. мап у меня 12-220-3кв ::::: :::::Уточняйте МАП1 или LCD. Если вы включили принудительный заряд, то после него МАП должен отключиться. Или какая-то неисправность в МАП-е. ::::: ::::мап1 Принудительный заряд не включал, мап сам начинал заряжать акб после заводки генератора,мап приобрёл у вас 2 года назад ,но серьёзно эксплуатировать начал только сейчас ::: :::Принесите в рем мастерскую - проверим и, если надо починим. Так сказать трудно. ::Я живу в Барнауле нести далековато,какие ещё варианты? кстати а филиала вашего в Барнауле случайно нет? : :Уточните пожалуйста - заряд производился из режима генерации МАП-а, или МАП был выключен? :Если МАП был выключен, и напряжение на АКБ было ниже 12,5 В, то при включении генератора, он автоматически пойдет на заряд. По завершении заряда, МАП выключится и напряжения на выходной розетки не будет. Это штатный режим. Надо запустить генерацию 220 В коротким нажатием правой кнопки Пуск. После этого включать генератор на заряд. :Если из этого режима он выключится, значит МАП нуждается в ремонте. Высылайте из Барнаула компанией Грузовозов.
просмотреть все сообщения