Сообщение и отправка ответа на него:
>>
<<
Автор:
service@microart.ru,
service@microart.ru
Тема:
Выбор комплекта оборудования (15.1.2009 11:50)
Контрольные цифры:
Автор:
E-mail:
Тема:
Текст:
::Добрый день! ::Имеется: ::1. Перебои в электроснабжении. ::2. Отопление эл. конвекторами P=10 кВт. ::Необходимо: ::1. Отопить дом S=120 кв.м. ::2. Обеспечить бесперебойным электричеством. :: ::Оборудование: ::1. Инвертор Энергия LCD 24 В / 220 В – 8,8 кВт ::2. САП Энергия 8,5 кВт – система автоматического пуска. ::3. Аккумуляторные батареи (необслуживаемые) 10 штук по 400 А каждая. ::4. Газовая мини-электростанция – Canada Gas Power Technology Co GT5000-NG/LPG. :: ::Может быть я что-то намудрил и какое то оборудование лишнее или недостаточно. ::Буду, благодарен Вашему совету или варианту комплектации поставляемого оборудования и автоматики. :: :Такое кол-во АКБ МАП 8,8 не может заряжать. Посмотрите паспорт. Вообще инверторные системы очень эффективны для всего, кроме электрического отопления. Т.к. оно очень быстро высасывает энергию из АКБ. :Если есть магистральный газ, то газовая электростанция - отличное решение. Правда её мощности может не хватить (да и у выбранного МАП-а номинальная мощность 6 кВт)