:::: При нагрузке 4,4 кВт (тёплый пол, освещение,конверторы) перестают работать автоматические ворота. :::: После непродолжительной работы отключается.Пишет ;Перегрев; ::: :::Не понятно, после непродолжительной работы чего именно, отключается? Вообще или ворот? Какой двигатель у ворот (мощность?). Пожалуйста подробнее, при какой именно нагрузке сколько работает по времени? :::Для проверки можно нагрузить МАП на номинальной мощности (6 кВт) простой нагрузкой (обогреватели без регуляторов - а если есть симисторные регуляторы мощности или яркости света - включить максимум, электрочайники), без моторов, люм/энергосберегающих ламп и т.п. Индуктивная/ ёмкостная нагрузка, помимо того, что имеет обычно огромные пусковые токи, ещё искажает картину. Вам кажется что мощность "всего 4,4 кВт", а реально она может быть больше. :::Через 20 минут МАП отключает всю нагрузку, 4,4 кВт. (Перегрев). А ворота перестают работать при вышеуказанной нагрузке. Мощность мотора пока не могу указать. Подскажите какой тип нагрузки выставить в настройках МАПа при указанных потребителях? Сети 220В нет. Я использую дизельгенератор 14 кВт. МАП работает от 6-ти акб 190 А-ч. : :Моторы. А если нет индуктивной нагрузки - лучше выбрать активную нагрузку. Вы не уточняете характер нагрузки, есть ли какие-либо регуляторы мощности/освещения? Есть ли люм/энергосберег лампы? Повторю - для проверки нормально ли настроен МАП, возьмите отдельную, заведомо нормальную нагрузку и посмотрите.