Сообщение и отправка ответа на него:
>>
<<
Автор:
service@microart.ru,
service@microart.ru
Тема:
МАП-8,8кВт (3.12.2008 12:44)
Контрольные цифры:
Автор:
E-mail:
Тема:
Текст:
:: При нагрузке 4,4 кВт (тёплый пол, освещение,конверторы) перестают работать автоматические ворота. :: После непродолжительной работы отключается.Пишет ;Перегрев; : :Не понятно, после непродолжительной работы чего именно, отключается? Вообще или ворот? Какой двигатель у ворот (мощность?). Пожалуйста подробнее, при какой именно нагрузке сколько работает по времени? :Для проверки можно нагрузить МАП на номинальной мощности (6 кВт) простой нагрузкой (обогреватели без регуляторов - а если есть симисторные регуляторы мощности или яркости света - включить максимум, электрочайники), без моторов, люм/энергосберегающих ламп и т.п. Индуктивная/ ёмкостная нагрузка, помимо того, что имеет обычно огромные пусковые токи, ещё искажает картину. Вам кажется что мощность "всего 4,4 кВт", а реально она может быть больше.
просмотреть все сообщения