Сообщение и отправка ответа на него:
>>
<<
Автор:
service@microart.ru,
service@microart.ru
Тема:
Напряжение АКБ на САП-е (27.10.2008 14:24)
Контрольные цифры:
Автор:
E-mail:
Тема:
Текст:
::У САП-а есть разъем для подключения АКБ для контроля напряжения на АКБ. ::Подключил САП к клеммам АКБ, но САП показывет нулевое напряжение АКБ и, видимо, из-за этого постоянно держит включенным генератор. ::Сдавать САП в ремонт? : :Напряжение АКБ не доходит до САП-а. Проверьте тестером, на контактах которые вставляются в плату САП (разъём на плате САП). Если там напряжение есть, тогда обрыв вероятно на плате САП-а. А если нет - обрыв в проводе или в контакте с АКБ, или в крнтакте со штырьками разъёма. Будут вопросы - звоните (495) 780-63-04, но сначала проверьте.
просмотреть все сообщения