::::Промышленной сети нет. Мап 8.8 и 8 190АКБ на дом. На входе- генератор бензиновый 10 квт. При подключеном, но не работающем генераторе, и заземлении генератора и МАП через 5-10 сек. возникает перегрузка мап и отключение на неск. сек. Потом процесс повторяется. Если генератор включен, то все работает нормально. Как быть? Кстати без заземления генератора этого не происходит. ::: ::МАП LCD 24-220 8,8 кВт? Может далее в доме ноль заземлён? Если он заземлён далее, то заземление генератора отключите. Заземление джолжно быть только в одной точке. ноль лучше чтобы шёл в разрыв через МАП, а не в обход. по подобной схеме, с генератором, с заземлением, мы устанавливали много МАП-ов. Никаких проблем. Правда заземление обычно делаем не на самом генераторе, а от распаячной коробки сзади МАП-а, нижний контакт "земля", проводом 2,5 мм кв на штырь вбитый в зелю на 1,5 м. ::По третьему контакту всех вилок, розеток и распаячных коробок, эта земля естественно дрходит и до бензогенератора. ::У вас что-то не то, у МАП-а срабатывает защита. Ищите. Или снимите заземление с бензогенератора. : :Попробую снять заземление с корпуса генератора, и подключить его кабелем генератора- нулевым проводом, так, что-ли. Кстати оба провода заземления идут от одной точки в гараже, забитой в землю как положено. И проблема возникает только при неработающем генераторе.