Сообщение и отправка ответа на него:
>>
<<
Автор:
Аркадий,
tarark@.ru
Тема:
САП дает перебои в сети (29.8.2008 18:24)
Контрольные цифры:
Автор:
E-mail:
Тема:
Текст:
:::::В программе САПа установил чтобы генератор полчаса работал , полчаса отдыхал.Теперь при работе от сети каждые полчаса в доме на доли секунды пропадает напряжение.Происходит сбой техники.Как с этим бороться? :::: ::::Это нормально. Ведь на запуск генератора нужно время. Причем не доли секунды, а несколько секунд. Кроме того, даётся время на его прогрев. Не очень понятно почему у вас доли секунды. Или вы что-то не то пишите. ::::Включение/выключение каждые полчаса для бензогенератора не очень хорошо. Обычно, его выключают часа через 4 - 6. ::::А чтобы напряжение вообще не пропадало, надо ставить источник бесперебойного питания с аккумуляторами, например, наш МАП LCD "Энергия". ::: Если я поставлю ,например, 4 часа работы-4отдых,при работе от сети(когда САП пропускает через себя сеть)каждые 4часа будет моргунчик. :: ::Мне не понятно - ведь для запуска генератора нужно время. Поэтому после пропадания сети будет интервал. Это нормально. В чём проблема? Или я что-то недопонимаю... :Все происходит когда 220 из города приходит и генератор не должен заводиться...Если я ставлю " Непрерывн. Работа" и "Перерыв Охлажд." в 00:00 моргунчики пропадают.Как с вами связаться по телефону?
просмотреть все сообщения