Сообщение и отправка ответа на него:
>>
<<
Автор:
Андрей,
avkir@armand.ru
Тема:
МАП LCD 3кВт-12В (2.6.2008 9:52)
Контрольные цифры:
Автор:
E-mail:
Тема:
Текст:
:::Добрый день! ::: :::Менее года назад куплен данный прибор. При подключении номинальной нагрузки 2кВт (эл. чайник например) сильно греются штатные провода идущие на АКБ. Дисплей показывает напряжение около 11 и менее вольт при полностью заряженных АКБ (400 а/ч). Это норма? :: ::Вообще то да. Вопрос насколько сильно греются провода? Слишком сильный нагрев может быть вызван плохим соединением с АКБ (контакт в клеммах должен быть качественным, желательно смазка их электропроводной пастой - у нас продаётся - 40 руб маленький шприц). Сам МАП необходимо соединять к ним "по диагонали", т.е. если минус МАП-а соединяется на, допустим, первый АКБ, то плюс МАП-а на последний АКБ. Если контакт будет плохой - соответствующая клемма будет горячей, а тепло медь проводит очень хорошо. В норме при 2 кВт, провода должны быть тёплыми, но руку держать можно. ::: :::Часто возникают проблемы с сетевым напряжением - скачки как при работе сварочного аппарата, при этом напряжение может скакать от 120 до 300 вольт. Перед МАПом устанвлен стабилизатор Ресанта 2кВт, периодически работающий с частыми переключениями. Что можно посоветовать при подобных условиях? :: ::Ну он же работает (стабилизатор) и как я понимаю поддерживает выходное напряжение (идущее на МАП) в норме. Или есть проблема? : :Проблем нет. Часто появляется ошибка о превышении предельного напряжения более 250 В. Есть ли защита в МАПе? и на какое напряжение она расчитана.
просмотреть все сообщения