Сообщение и отправка ответа на него:
>>
<<
Автор:
service@microart.ru,
service@microart.ru
Тема:
МАП LCD 3кВт-12В (29.5.2008 14:33)
Контрольные цифры:
Автор:
E-mail:
Тема:
Текст:
::Добрый день! :: ::Менее года назад куплен данный прибор. При подключении номинальной нагрузки 2кВт (эл. чайник например) сильно греются штатные провода идущие на АКБ. Дисплей показывает напряжение около 11 и менее вольт при полностью заряженных АКБ (400 а/ч). Это норма? : :Вообще то да. Вопрос насколько сильно греются провода? Слишком сильный нагрев может быть вызван плохим соединением с АКБ (контакт в клеммах должен быть качественным, желательно смазка их электропроводной пастой - у нас продаётся - 40 руб маленький шприц). Сам МАП необходимо соединять к ним "по диагонали", т.е. если минус МАП-а соединяется на, допустим, первый АКБ, то плюс МАП-а на последний АКБ. Если контакт будет плохой - соответствующая клемма будет горячей, а тепло медь проводит очень хорошо. В норме при 2 кВт, провода должны быть тёплыми, но руку держать можно. :: ::Часто возникают проблемы с сетевым напряжением - скачки как при работе сварочного аппарата, при этом напряжение может скакать от 120 до 300 вольт. Перед МАПом устанвлен стабилизатор Ресанта 2кВт, периодически работающий с частыми переключениями. Что можно посоветовать при подобных условиях? : :Ну он же работает (стабилизатор) и как я понимаю поддерживает выходное напряжение (идущее на МАП) в норме. Или есть проблема?
просмотреть все сообщения