МАП, когда заряжает... (28.4.2008 18:55)
Контрольные цифры:
Автор:
E-mail:
Тема:
Текст:
:::МАП, когда заряжает аккумуляторы, не хочет останавливаться: появляется неприятный запах, сильные испарения. А сегодня, вообще, автомат на щитке приборов сработал. До этого такое не наблюдал. Может такое происходить из-за высокого напряжения в сети. Было слабое напряжение от сети. "Пожаловались", что напряжение слабое, так энергетики нам сделали 248вт., где-то. Возможно, из-за этого, таким образом, начал вести МАП? Что делать? Отключать при зарядке автомат, вручную, на щитке приборов через определённое время? Или купить какое-нибудь понижающее устройство напряжения от сети для зарядки аккумуляторов через МАП? У Вас были какие-то фильтры, где-то за 1800 рублей, по-моему. Сейчас не видно их: не пользуются спросом или качество подводит? :: ::Если вы будете так продолжать эксплуатировать - МАП испортится. Да и АКБ тоже. Перед МАП-ом поставьте ЛАТР (например, http://www.staber.ru/goods.php?ClassID=49 ) равный номинальной мощности МАП-а и опустите напряжение вручную. ::Фильтры были и есть, но здесь они не помогут. ::Срочно купите. Может испортится трансформатор (он не выдерживает такого напряжения) - дорогая деталь МАП-а. : :Спасибо. Правильно, вы же здесь, осенью, на конференции говорили про ЛАТР. Вспомнил. Начинаю искать.