Сообщение и отправка ответа на него:
>>
<<
Автор:
service@microart.ru ,
service@microart.ru
Тема:
Электроснабжение офиса. (18.3.2008 16:47)
Контрольные цифры:
Автор:
E-mail:
Тема:
Текст:
::Добрый день. ::Суть проблемы в следующем. Выкупили квартиру в старом фонде под офис. Выделенная мощность - 3 кВт. У нас по предварительным расчетам не менее 15 кВт получается. В электросбыте каждый дополнительный кВт для этого района стоит больше 100 тысяч рублей. Итого 1200000 рублей - для нас многовато. Друзья посоветовали часть докупить, а часть скомпенсировать с помощью МАП-LCD. Поставить дополнительные генераторы нет возможности. Время работы офиса (когда нагрузки могут достигать максимальных значений) стандартное - с 9-ти до 18-ти. Возможно ли это? Что вы можете посоветовать? ::Заранее благодарен, Виталий. : :Можно поставить 2-а МАП-а LCD 24-220 8,8 кВт + 12 шт гелиевых АКБ по 200А/ч и разпараллелить нагрузку. Общая стоимость такой системы примерно 268 тыс руб. :Но вообще 15 кВт многовато. Энергии запасённой за ночь в аккумуляторах на полный рабочий день с такой нагрузкой может не хватить. Однако вряд ли весь день идёт потребление всех 15 кВт. Уточните пожалуйста характер нагрузки (это компьютеры, сколько, каких, что ещё).
просмотреть все сообщения