Сообщение и отправка ответа на него:
>>
<<
Автор:
service@microart.ru ,
service@microart.ru
Тема:
Самопроизвольное отключение МАП (21.2.2008 13:50)
Контрольные цифры:
Автор:
E-mail:
Тема:
Текст:
::Добрый день, я уже писал вам про эту проблему. Коротенько напомню - мап-1,5 на 24 вольта, подключена АТС, два аккумулятора по 95 а/ч последовательно. Мап вырубается и перестает транслировать 220в пищит по одному разу. : :Похоже всё же выплески по сети. Вы поставили перед МАП-ом хотя бы сетевой фильтр SVEN Platinum Pro? : :Последний раз проработал целый месяц и вырубился через три дня после тренировочного разряда аккумуляторов. По моему это у вас называется - аварийный режим. Что можно сделать, что бы избежать аварийных режимов, так как бесперебойная работа АТС очень важна. Попробовал поставить другой МАП на 12 вольт, но тот ушел в аварийный режим с двойным пиканьем через день. : :А вот у этого МАП-а какой-то из 3-х вентиляторов чудит. Можете прислать нам для их замены. Или указать номер прибора и мы дадим разрешение на вскрытие без потери гарантии и заменить их. Они на разъёмах. Кулеры стандартные от компьютеров трёхпроводные (по 40 руб за шт). : :В описании говорится про неисправность вентилятора. Пока не проверял. Но господа, если по каждой причине МАП отключатся, то это не назовешь бесперебойной работой. Напряжение в сети пропадает крайне редко, не более десятка раз в год, но благодаря МАПу у нас АТС отключается каждый месяц, что очень критично. : :Если сеть грязная надо принять меры, хотя бы с сетевым фильтром или стабилизатором до МАП-а : :Хотел спросить, что если мне поставить на вход МАПа УПС с полудохлыми батареями (он и стоял до МАПа) тогда я исключу все проблемы с возможными выплесками по сети до мапа. : :Попробуйте. Но фильтр всё равно не помешает. : :Еще хотел спросить, может ли МАП уходить в аварийный режим из-за блоков питания самой АТС. Американская Definity. : :Вряд ли. : :Сейчас я убрал ваш прибор и просто станцию включил в сеть, получается так надежней. Но это же не выход, МАП гарантийный, куплен по безналу два месяца назад. Если высокой надежности добиться нельзя, то пожалуйста скажите, мы придумаем другое решение. : :Если не сможете решить проблему можно поменять на новейшую модель МАП LCD с не большой доплатой 3000 руб (при условии ИДЕАЛЬНОГО внешнего вида). :Отличия: :1) Отображение напряжений, токов, режимов работы и др. на LCD-табло :2) Форма сигнала на выходе 220 В – сглаженная трапеция, причём, на мощностях до 500 Вт* очень близкая к синусу :3) Регулируемая двухступенчатая система заряда аккумуляторов** (возможность, в том числе, работы с гелиевыми АКБ) :4) Возможность увеличения мощности электросетей в пиковое время или при пиковых нагрузках (например, если на дом выделено только 2 кВт мощности, то используя МАП LCD, например, 8,8 кВт, можно некоторое время использовать мощность вплоть до 8,8 кВт) :5) Возможность использования в качестве полноценного компьютерного UPS (с соответствующим ПО) высокой мощности, с очень большим временем автономной работы :6) Наличие байпаса (автоматическая трансляция 220 В, даже в случае выхода МАП-а из строя) :7) Корректная работа с мини-электростанцией (перехват нагрузки в случае превышения мощности; автоматическое временное уменьшение зарядного тока, в случае общего потребления в рамках максимальной мощности мини-электростанции; выравнивание зарядного тока) :8) Точная подстройка значения выходного напряжения, с возможностью установки его величины по желанию пользователя :9) Возможность, по желанию пользователя, менять пороги напряжений начала/конца заряда :10) Повышенная надёжность и помехозащищённость, в том числе защита от замыкания фаз (входного напряжения 380 В) : : :*- зависит от мощности прибора :**-кроме моделей на 48 В :
просмотреть все сообщения