Сообщение и отправка ответа на него:
>>
<<
Автор:
service@microart.ru,
service@microart.ru
Тема:
Неиспраавность МАП (22.1.2008 14:11)
Контрольные цифры:
Автор:
E-mail:
Тема:
Текст:
::Добрый день, господа! ::Инвертор (12В с аккумуляторной батареей на 100 Ач ) установлен на даче, к нему подключен циркуляционный насос системы отопления (90Вт). Приехал в субботу - лампа "режим" не горит, а лампа "пуск" равномерно моргает и слышан соответствующий прерывистый звуковой сигнал. На нажатия кнопки ни как не реагирует. Снял клемму с аккумулятора, отключил общий рубильник, затем все подключил вновь и все восстановилось. В чем дело? Ответьте пожалуйста. ::Спасибо. : :Вы приводите недостаточно данных. :1. Какое напряжение было на АКБ в тот момент? :2. Сколько раз пищал (например, три писка пауза и т.д.. Или два писка пауза и т.д. Или равномерные писки?) :3. Какой мощности МАП и желательно его серийный номер. : :Пока можно предположить что это какая-то перегрузка. Например, был очень сильный высоковольтный выплеск со стороны сети. Такие случаи бывают, но крайне редко. Если повториться - уточните по пунктам. :Поставьте перед МАП-ом хороший сетевой фильтр, например, SVEN Platinum Pro (он будет срезать такого рода выплески). :Можете более подробно проконсультироваться в форуме по сервису и ремонту www.s-microart.ru :
просмотреть все сообщения