Сообщение и отправка ответа на него:
>>
<<
Автор:
service@microart.ru ,
service@microart.ru
Тема:
МАП LCD + Бензогенератор. Помогите подобрать мощность. (20.11.2007 15:39)
Контрольные цифры:
Автор:
E-mail:
Тема:
Текст:
:::В соответствии с номиналом, точно не помню. Там вероятно стоит ёмкость 800 а/ч (её необходимо исправить на свою). И ток первой ступени 0,2 С и второй 0,1 С. Эти коэффициэнты можно менять в широком диапазоне. :: ::А можно задать разные коэффициенты при зарядке от сети и генератора? : :Нельзя. Но это и не нужно. : :Или они автоматически корректируются с учетом мощности подключенного генератора указанного в настройках? :: :Да. : :::Какой ток рекомендуется для емкостей 2х220 и 4х220? Сколько при этом будет потреблять МАП? ::: :::Рекомендуется И ток первой ступени 0,2 С и второй 0,1 С, где С - ёмкость АКБ, но можно уменьшить или увеличить. Посчитаете самостоятельно мощность потребления равна напряжению на связке АКБ * на выбранный ток.. :: ::Ясно. А нужно накинуть какой-то процент чтобы учесть потери? КПД ведь не 100%? : :Потери 10 %. :
просмотреть все сообщения