Сообщение и отправка ответа на него:
>>
<<
Автор:
Евгений,
umtepis@mail.ru
Тема:
Как грамотно соединить: 220в от сети+контроллер от ветряка? (18.11.2007 21:7)
Контрольные цифры:
Автор:
E-mail:
Тема:
Текст:
: ::: :::Можно параллелить АКБ разной ёмкости. Просто желательно (в идеале, они должны быть одной марки, из одной партии). Т.е. номинальное напряжения покоя заряженного АКБ если у одного 12,7 В, у другого такое же, а не 12,5 В. Вот если они сделаны по одной технологии, каждый из них возьмёт ту часть зарядного тока (или отдаст), которая соответствует доли его ёмкости от общей и всё будет нормально. Если же АКБ сделаны по разным технологиям, то один может взять на себя несколько непропорционально больший ток. Но и это не так страшно - ведь разброс по току заряда допускается 0,1 - 0,2 С. Тем не менее, это (разные технологии АКБ соединёные параллельно) нежелательно, т.к. может несколько сократить срок службы АКБ. :: ::Начали сединять аккумуляторы 4 по 190 а-ч и 4 по 90 а-ч: (190(+)(-) с 90(+)(-)) - разбили 4 группы. И все 4 группы (+) друг с другом и, также, (-) по группам соединили. Нормально. А как начали подсоединять группы последовательно: (+ с -), то начало искрить и плавятся клеммы. Разъединили группы друг от друга, то (+) соединяется с (-): получается последовательное соединение и нормально, не искрит. Может, вначале нужно соединять последовательно между собой, группы, а затем, лишь, паралельно, эти группы? Что делаем неправильно? Нам нужен объем - 1200 и 48 в. Так как МАП у нас на 12 квт. и на 48 в. и контроллер, соответственно, на 48 в. Нужна Ваша помощь. : :: :