Сообщение и отправка ответа на него:
>>
<<
Автор:
Дмитрий,
222
Тема:
САП, сеть и газогенератор (13.11.2007 15:19)
Контрольные цифры:
Автор:
E-mail:
Тема:
Текст:
::Добрый день! ::Имею вопрос по эксплуатации купленного и запущенного комплекса САП-газогенератор. МАПа нет. ::Вопрос в том, что САП зачем-то разрывает сеть в момент остановки генератора после охлаждения. ::То есть, например, имеем работу дома от генератора через САП (отключили рубильником ввод сети в дом) ::Потом включаем рубильник. Некоторое время (у меня везде стоит 10 секунд) САП анализирует информацию. И потом переключает домовую сеть к уличной и отключает сеть от генератора. В это время в первый раз гаснут и снова загораются электроприборы. Гаснут примерно на секунду. Это нормально? : : Да, это вполне возможно - возможная причина находится в типе вашей нагрузке. При переключении сетей возникает выброс напряжения выше установленного предела - по умолчанию 250В. Для подавления импулься можно использовать фильтры. Для просто устранения секундного отключения, установите этот параметр в 270-277В. : ::Потом питание идет от улицы, а генератор продолжает работать (у меня выставлено 20 секунд) для охлаждения. ::И в момент глушения генератора снова происходит пропажа уличной сети на, примерно, секунду. Потом она появляется. ::С чем это связано? Ведь, по идее, никакие контакторы САП в этот момент не перекидывает : : А в этом случае возможен брак в САП-е. Если можете, то привезите его к нам - мы проверим и, по мере необходимости, отремонтируем или заменем. : :: ::Спасибо, Сергей :
просмотреть все сообщения