Сообщение и отправка ответа на него:
>>
<<
Автор:
service@microart.ru,
service@microart.ru
Тема:
Зарядное устройство (8.5.2007 14:35)
Контрольные цифры:
Автор:
E-mail:
Тема:
Текст:
:: Здравствуйте! Подскажите, пож-та, можно ли одновременно заряжать АКБ мощным зарядным устройством от генератора и использовать от этих же АКБ МАП? Например, если будет использоваться такая схема: от бензогенератора 2,5 кВт работает зарядное устройство Telwin Dynamic 420 и заряжает 8 АКБ Solite 90, от которых одновременно работает МАП 3кВт. : :Без проблем. Только следите, чтобы аккумуляторы не отсоеденились. Подключать зарядники, блоки питания и т.п., без аккумулятора опасно - из-за переходных процессов, МАП может выйти из строя. : :: И, еще: как можно избежать сбоя в работе компьютеров, которые работают от МАП, в случае разряда АКБ? : :Никак. Не допускайте полного разряда - мощность подзаряда должна быть не меньше мощности потребления. Т.е. например, если зарядник на 24 В заряжает током 40 А, значит он выдаёт мощность 24*40=960Вт. значит общяя мощность нагрузки не должна быть больше. Если вы планируете переодически подзаряжать (не постоянно) - мощность должна быть ещё брольше, чтобы обеспечить и подзаряд и нагрузку. А вообще, посмотрите САП http://www.invertor.ru/elst.htm